Здравствуйте
Установил сплит midea MSMA1A-09HRN1. Момент затяжки указан в инструкции на трубу диаметром 9.52- (2500-2600Н/см) ,так и тянул. У дайкина и митсубиши (3430-4120 Н/см) Как тянуть?
Здравствуйте
Установил сплит midea MSMA1A-09HRN1. Момент затяжки указан в инструкции на трубу диаметром 9.52- (2500-2600Н/см) ,так и тянул. У дайкина и митсубиши (3430-4120 Н/см) Как тянуть?
Вообще то от модели не зависит, но почему то разные производители приводят разные моменты. У меня "усреднённо арифметическая табличка. Единственное несоответствие, это для ¼", у 22го и 410го, там гайки разные, усилие по моему 22.
Диаметр трубок Момент затяжки
¼ дюйма (6,35 мм.) 18 Нм
3/8 дюйма (9,52 мм.) 42 Нм
½ дюйма (12,7 мм.) 55 Нм
5/8 дюйма (15,88 мм.) 65 Нм
3/4 дюйма (19,05 мм.) 100 Нм
Но оговорюсь, -частенько начинающие "срывают" ¼" даже динамо ключом, им кажется, что слабовато и начинают "дотягивать". Если ещё юбочка у вальцовки великовата, края подгибаются под резбу...
26 Н/м и 40Н/м разница огромная , может у Midea гайки слабые или опечатка,может у кого опыт по мидеям есть.
Ну 40 её просто раздавят или сорвут. Если есть сомненья, можно просто проэксперементировать. Я так и вообще тяну меньшим моментом, потому как всегда смазываю вальцовки...
Так ведь в вашей табличке для трубы 9.52 момент -42Н/м. Поэксперементировать можно,только гаек от мидеи у меня нет,есть ,но другие .Боюсь,что у них такой маленький момент из за слабых гаек
Посоветуйте. Тянуть ,как в руководстве Midea для 9.52-26Н/м или как в рекомендации даикин 34-41? Кстати я тоже смазывал
Shurik222, Вы уже разобрались с разницей в моментах затяжки у разных производителей? То же столкнулся с подобным вопросом, но так и не понял - как правильнее. Есть мысли при монтаже заменить гайки на проверенные, а после, устроить тест драйв. Ещё интересно, как бывалые монтажники поступают в таких случаях (если производитель занижает "классический момент затяжки), и второй момент, на сколько можно уменьшать момент затяжки при смазки сопряжённых поверхностей трубы и гайки? Можно ли использовать смазку литол-24 или подобную, вместо компрессорного масла?
cyfra-tv, я 18 лет тянул гайки без динамометрических ключей, первые 2-а учился чувствовать момент усилия, остальные годы просто затягивал. а давайте теперь рассмотрим химсостав труб которые продают сейчас, с заниженной толщиной стенки. и попробуем подобрать усилие на ключе.
А первые два года учились чувствовать момент затяжки методом проб и ошибок? Ведь два года достаточно большой период, и как гарантировать то, что за это время не было "недотягов". У меня наверно характер такой дотошный, я хочу понять с точностью до 1 нм как происходит уплотнение соединения "конус медной трубы-штуцер". Понятно, что значение ~18 нм для 1/4 трубы и ~42 нм для 3/8 это де-факто стандарт для затяжки, но всё же интересно при каком моменте затяжки происходит уплотнение без какой либо утечки и при каком моменте происходит разрушение "нормальной" гайки, или раздавливание трубы до опасного значения. Ещё интересно, как влияет смазывание места соприкосновения конуса трубы к штуцеру и смазывание места соприкосновения гайки к конусу трубы.