Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
многие узо называют автоматом))))
ну мало-ли что и как называют "многие". под всех необразованных не подстроишься.
Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
а обычно пэн потрескался и на воду коротит и узо вышибает))))
и такое бывает.
но в моей практике были случаи когда ав выбивал именно в жаркую погоду когда агрегат выходил из оттайки, в этот момент, если трв без мопа, оно открыто максимально и, соответственно, производительность его максимальна, а так как "супермегахолодильщики" зачастую этот момент не учитывают, то выбирают ,что ав, что конденсатор без необходимого запаса.
при определенном стечении факторов может происходит срабатывание ав.
Цитата Сообщение от alexkkk Посмотреть сообщение
может ещё что упускаю из виду?
пускатель. особенно если стоит пускатель на din-рейку. они не предназначены для коммутации индуктивной нагрузки и во многих каталогах именуются как "контактор для проводки".
не помогает даже установка пускателя гораздо большего номинала. в моей практике был случай когда за год выгорали контакты пускателя на 63 а, хотя рабочий ток установки был не более 10-12 а. просто выгорают контакты - вскрытие показало полное отсутствие элементов гашения дуги.
P.S. Как же достала эта автозамена заглавных букв ...