Знатоки подскажите и помогите,что может быть с кондёром! У меня два кондёра одной марки Saturn.Один висит в кухне,а второй в зале,проблема такова тот который висит в зале не работает причина не известна но делал вот что:
1) сперва поменял местами модули для проверки(снял рабочий модуль с кухни и поставил на зал-не работает кондёр,а с зала установил на кухню-работает модуль).
2)поменял пусковой конденсатор СВВ65 15мФ-всё равно не работает кондёр в зале.(старый конденсатор вздулся).
3)прозвонил мультом компрессор,показание есть и есть звуковой сигнал.
4)на всяк случай прозвонил двигло вентилятора и конденсатор на него СВВ61 , так же всё показывает данные и звуковой сигнал на замыкания цепи.
5)проверил мультом вход питания на компрессор и движок (внешнего модуля нет на нём,только внутренний) идёт на прямую с внутреннего модуля- питание не выходит.
6)при подключении в сеть (вилка в резетку) питание на кондёр не идёт и нет звукового сигнала при подключении в сеть.
7)прозвонил вилку на замыкание-вилка целая со шнуром до блока управления(модуль).
8)пульты в рабочем состоянии и хорошие батарейки.
ЕСТЬ КАКИЕ-ТО СОВЕТЫ ВЫСЛУШАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ И ЕСЛИ СМОЖЕТЕ ПИШИТЕ ЕЩЁ НА ПОЧТУ
[email protected]
P.S. грешил на прошивку,а потом вспоминаю,что блоки управления(модуль)менял местами несколько раз и приходил к возвратному исходу.