Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
Просто в прошлом году я принимал участие в разработке и монтаже вытяжной вентиляции в аккумуляторном цехе.
Подключал датчики водорода под потолком, интересовался этим вопросом.
Датчики отслеживают водород круглосуточно, дают аварию диспетчеру, включают принудительно вытяжку, отключают зарядные устройства.
Все надежно, как в танке. Продублировано дважды, 5 датчиков.

Не верю, что профи могли прощелкать утечку водорода.
Других горючих газов в этом цехе не бывает. Обезвоживание арматуры лампы производится ВЧ разогревом до 700-750гр. в печи, через которую продувается водород. На выходе из печи этот водород(паро-водородная смесь) просто поджигается автоматом, погасить факел не отключив водород невозможно, при случайном срыве пламени автоматически включается отсечка водорода... Это я тебе как технолог-электровакуумщик говорю...