Показано с 1 по 14 из 14

Тема: Проблема с вентилятором внутреннего блока LG

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Вернуть старый мотор с новым конденсатором пробовали?
    У нового мотора датчики Холла другие импульсы дают.
    Из фото не видно, одинаковой ли мощности двигатели.

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо всем откликнувшимся.

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    вернуть старый мотор с новым конденсатором пробовали?
    Да, пробовал. Старый мотор не заработал и раскрутка рукой с новым конденсатором его тоже не оживила. Думаю, что старый мотор все.

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    у нового мотора датчики холла другие импульсы дают.
    У этого типа моторов нет датчика холла, управление осуществляется через симистор.

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    из фото не видно, одинаковой ли мощности двигатели.
    Мощность моторов не одинаковая. Старый мотор был около 35 w, новый - 29 w. В любом случае новый мотор крутится слишком медленно, ветра практически нет.

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    нет там никаких датчиков. мошт на плате симистор подгорел банально.
    Проверил плату электрической лампочкой. Плата работает нормально.

    Проблема скорее всего в "новом" моторе. Запустил его на прямую от сети, крутится точно также медленно.

    Замерил сопротивление на обмотках. При положении переключателя мультиметра на 2k сопротивление:
    на основной обмотке - 381
    на пусковой обмотке - 1133

    Если кто-нибудь знает, какое, примерно, должно быть сопротивление на обмотках такого типа моторов, пожалуйста, напишите.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    3,428

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИвановTH Посмотреть сообщение
    Мощность моторов не одинаковая. Старый мотор был около 35 w, новый - 29 w. В любом случае новый мотор крутится слишком медленно, ветра практически нет.
    Замерил сопротивление на обмотках. При положении переключателя мультиметра на 2k сопротивление:
    на основной обмотке - 381
    на пусковой обмотке - 1133

    Если кто-нибудь знает, какое, примерно, должно быть сопротивление на обмотках такого типа моторов, пожалуйста, напишите.
    Посмотреть на родной мотор и сравнить.
    1КОм на фазосдвигающей обмотке двигателя не может быть.
    У вас тестер врет.
    Схему подключения на коробке внутри в студию.

Похожие темы

  1. Помогите разобраться в чём проблема! Из внутреннего блока брызжет вода...
    от IvanKholod в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 21:13
  2. RS 21DLMR проблема с вентилятором ХК
    от Ficusone в разделе Samsung
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.09.2018, 12:46
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.10.2015, 18:43
  4. проблема с вентилятором
    от иван 2011 в разделе Монтаж
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.08.2011, 21:53