Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
так там жОский колхозинг насколько я понял))
Ненавижу "колхозинг"...
Недавно "шпециалисты" позвали - на СТ камеру кубов 15, они "вколхозили" НБ 24-ку, загнали его в -15, несмотря на установку ТРВ в ВО долго не могли понять зачем в системе ресивер нужен, еле уговорил DCL163 поставить, какой-никакой микроресивер.
Сказал, что на данную камеру в таком "колхозе" 24 явно больше в 2 раза, отмахнулись - ну им виднеее, они же специалисты
Я вот сам немножко поколхозил.
Непонятно чем думали люди вкорячившие низкотемпературный компрессор на систему кондиционирования цеха, он благополучно заклинил, хотя проработал лет 5(в летнее время). Поставил туда китаезный спиральник меньшей мощности - параметры ну просто идеальные
28.jpg 13.jpg
Вот завтра еще электрику там поменяю полностью.