Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
родной компрессор на данной кондишке сдох как раз примерно 2-2,5года назад
а вот после этого и было поставлено 3шт вместе с нашими.
Так что выходит 4 компрессора этот кондиционер похоронил.
Теперь осталось сложить стоимость угробленных компрессоров, и сделать правильный вывод.
1 - Зачем вместе с родным первым компрессором (наименование?) заменили 4WV клапан -?
2 - Может быть устанавливается компрессор (модель?) с другими параметрами.
3 - Совместимость масла нового и старого - ?
4 - Длина трассы, перепад высот - ?
5 - Режим эксплуатации - офис или серверная ?