получается так.
получается так 10368 м/куб час
охлаждаемое помещение 60м/куб 3*5*4 возможны изменения по размерам в зависимости от устанавливаемого оборудования и их габаритов
теплоизоляция 200мм пенопласт
теплопритоки по составляющим:
1.) через изоляцию стен и потолка qст, вт 1185.5 74.4%
2.) через изоляцию пола qпол, вт 264.3 16.6%
3.) на охлаждение продукта qохл, вт 22.9 1.4%
4.) на замораживание продукта qзам, вт 85.4 5.4%
5.) на дальнейшее охлаждение продукта qдзам, вт 34.4 2.2%
6.) на дыхание продуктов qдых, вт 0.0 0.0%
7.) теплопритоки через открытую дверь qдверь, вт 0.0 0.0%
8.) теплопритоки от вентиляции qвент, вт 0.0 0.0%
9.) теплопритоки от погрузчиков qпогр, вт 0.0 0.0%
10.) на охлаждение тары qтар, вт 0.0 0.0%
итого: 1592.5 100.0%
рекомендуемая холодопроизводительность составляет: 2335.7 вт
производительность при -60 кипения
время охлаждения с +20 до -55 4 часа.
приблизительно так.
У меня другое видение этого вопроса.
Воздух циркулирут по каналу, с одной стороны он охлаждает пластину потоком воздуха, с другой идёт нагрев 40 кВт. Остаётся только расчитать сколько холода передаётся пластине. А мощность холодильной установки должна быть не менее, что бы охладить подогретый воздух с выхода пластин до -55 при расходе 2.88м3/С, и подать его на вход, плюс потери.
И ещё для моделирования по высоте над поверхности земли, надо разряжённый воздух.
0,0072*240:0,6*0,850*3600*98,2:3600=239,53 кВт от воздуха
116*0,36=41,76 кВт от теплопритока на пластину
Итого: 239,53+41,76=281,29 кВт/ч
0,0072м3 обьем канала
240м/с скорость потока
0,6м длина канала
0,85 м3/кг уд.обьемный вес
3600 сек/ч
98,2 кДж/кг теплосодержание с 20 до -40 С
3600 кДж/ч= 1 кВт/ч
p.s.За энтальпию не уверен, путной таблицы нет.
Откуда взялась тепловая нагрузка в 40кВТ. Подогрев пластины 116Вт на м/кв. Допускать варианты, это как? есть конкретная задача где сказано, что цикл движения воздуха замкнутый. Следовательно забирай охлаждённый воздух снизу камеры и возвращай сверху и чем будет нагнетаться воздух на пластины, это дело техники.
Мощности для циркуляции воздуха никто не поднимал. Во первых: Время выхода на режим зависит от мощности установки. Это не так. В зависимости от требуемого времени выхода в режим установки рассчитывается требуемая холодо производительность. так будет вернее. И ещё вопрос. Откуда взялась минимальная мощность 40 кВт, и при какой температуре кипения хладагента. При какой теплоизоляции или от куда эта цифра вообще взялась??? Пока в задании только поток воздуха и количество в секунду. Поясни.
Q=116 Вт/м2. Вторую можно считать адиабатической.
Встает вопрос подогрев в 116 Вт *40=4640 Вт ил 4 кВт
Температура подогрева при +20 + 116 Вт на метр или при -55 116 Вт на метр. Вот и расклад. Как считать. Если при +20, то через небольшой период времени пластина с +вой стороны зарастёт снегом. Если при -55 снега не будет. Нет точного тех задания.
Вообще джоуль переводится в калории а потов в ватты. Джоуль в ватты на прямую не переводится. По моему так. Где то книги лежат, надо искать. Там есть все кафициэнты и формулы.
Тепловая нагрузка 116 кВт/м2, для пластины 600*600мм -это 41.76 кВт.