Сообщение от
Сергей Р
По заданию нужно с +20 охладить до -55 пластину, значит кипение должно быть -60 при потоке воздуха 240 м/с.
1 испаритель зарастёт снегом быстро
2 Давление при +10 кипения и +20 подаче воздуха на испаритель и конденсации 40
3 давление при -60 кипения и подаче воздуха на испаритель -35. Тут конденсация должна быть приближена к 0 (Нужно смотреть по оборудованию)
разве могут быть условия одинаковые для получения температур.
Я так понял заказчика воздух будет забираться из помещения, охлаждаться и снова попадать в помещение. Или это замкнутый цикл? про это ничего не сказано.
если даже замкнутый цикл, это должно происходить в камере с теплоизоляцией 25-30 см и определённым объемом воздуха и теплопритоками.
нельзя посчитать площадь пластин и скорость теплоносителя без количества теплоносителя за единицу времени + внешние теплопритоки.
Это равносильно две трубы 1я 15мм, 2я 150 скорость потока 240м/с, а вот количество в м/куб разное.
Социальные закладки