ребята кто ставил наружный блок с-с на холодильную камеру у меня уже работает около 10-ти камер первой уже 5 лет без ремонта температура в холодильной камере от 0 до +4![]()
ребята кто ставил наружный блок с-с на холодильную камеру у меня уже работает около 10-ти камер первой уже 5 лет без ремонта температура в холодильной камере от 0 до +4![]()
Рас у тебя работает, и так всё замечательно, зачем тему открыл?
была тема "доработка головы сплита" хотел ответить но тема уже закрыта
петр петр, gjgjlhj,ytt напиши чего там переделывал, мне тут наружный блок от 09 предлагают новый за 4000 руб и как раз камерку 9-ти кубовую для цветов надо оборудовать
LEO351, ну для цветов то потянет. Проблема только в том что бы минус не выдала.
был такой опыт и с Б/Канками и со сплитами , т.е. наружними блоками от сплитов. делал 8куб. камеру до 0гр. ставил наружний блок от Шиваки -18 кажется. прекрасно работает и до сих пор уже несколько лет,без особова усилия, тока капилляру пришлось подбирать да испаритель ставить со старого магазинного холодильника, да еще и надувной. а Б/Кшки летом до +5 тянут, куча витрин и камер на них работает.:Dвот тока конденсатор увеличить желательно за счет испарителя. и работают не один год.
Всем вечер добрый. Сегодня готовлю "Supra" 11000BTU (R410) на 6-ти кубовую камеру. Всё "лишнее" выбросил, установил KP5, подобрал капилляр, перезаправил R22, добавил масло "Triton", собрал макет и проверил (испаритель - половина ИРСН 12 + 2 обдувника ). Ток 2,5-2,9А, давление конденсации 12-14 бар, испарения 2,6-3,1 бар. Завтра еду монтировать...