Ещё год назад достался мне заказ, самодельная камера шоковой заморозки 15 кг/час.
Компрессор : китайский "битцер" BF4FC-3.2. CIC нету.
Screenshot_3.png
ВОП: китай DD7
1.jpg
конденсатор: китай FN15
Screenshot_1.png
Фреон R404a
Приезжаю, цепляю манометры, газа в системе почти нет. Опресовываю, нахожу 3 утечки устраняю, меняю ФО, вакуумирую, постепенно заправляю по глазку минут 30, всё ок, температура набрана -32С, давления в норме, ПГ в среднем 7К в норме, пузырей нет. После чего, отключаю машину, открываю дверь в камеру чтобы нагрелась примерно 25С, закрываю. Завожу заново, работает где-то пол минуты, кипение около -20С, и тут его рубит по высокому, конденсация больше +55С. И так повторяется раза три-четыре, пока температура в камере не дойдет примерно до -23С при этом кипение становится около -30С. После чего работает нормально, температура в камере снижается, производительность падает и вместе с ней давление конденсации, и больше он не отключается по ВД до полного набора температуры. При наборе температуры в объёме ближе к -32С полный температурный напор на конденсаторе составляет около 10-13К, кипение около -38С. Температура на входе в конденсатор около +30С , конденсация 40-43С. Пробовал запускать с предварительным вакуумированием, за одно и на неконденсат проверил, картина та же. Потом попробовал полить конденсатор холодной водой и все пошло нормально. Понятное дело, что конденсатор слабый, его не хватает на разгон. Собственно, прошу совета у вас, что делать? Спасет ли ситуацию установка KVL, ни когда с ними дело не имел. Или нужно менять конденсатор на более производительный? Если менять конденсатор, то придется ли делать какие-либо регулировки давления конденсации по мимо откл/вкл вентилятора обдува конденсатора по РД, зимой токр опускается до -25С.
Очень похабно всё смонтировано:
IMG_20170516_175201.jpg
IMG_20170516_175242.jpg
IMG_20170517_103615.jpg
IMG_20170517_160915.jpg
Социальные закладки