Q = L * С * ρ * (∆t)
Q - тепловая мощность [Вт].
L - расход воздуха [м3/чаc],
С = 0.28 - теплоёмкость воздуха [ккал/кг*С ]
ρ = 1.2 - плотность воздуха [кг/м3]
∆t - перепад по воздуху на испарителе [К]
Q = L * 0.28 * 1.2 * (∆t)
Q = L * 0.34 * (∆t)
Q = 480 [м3/чаc] * 0.34 * 15К = 2448 Вт
Мощность выделенного холода кондиционера соответствует заявленной производителем, если расход воздуха брать из таблички, а не реальный.
Надо анемометром гвоздик забить.
https://masterxoloda.ru/files/mitsub...SRK28_40HD.pdf



Ответить с цитированием