Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
у холодильников кпд и потребляемая электрическая мощность = тепловыделения
а кондишен в мануале табличка с расходами воздуха и замерами температур воздуха
mhi srk28hd/src28hd = 2.8 kw по холоду = 0.8 kw эл. потребление.
Viesman FS900 500w + FS1200 900w=1400w - эл. потребление холодильников
вывод:
кондиционер mhi srk28hd/src28hd не может компенсировать тепло двух холодильников,
если они включены одновременно, пока не будет достигнута уставка в холодильниках.