Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
Не сделаешь, DC мотор чтобы крутануть и засинхронизировать надо кучу настроек сделать в обычном ЧП. А самопалом хрен ваще что получится.
Подтверждаю.
Частотник (2.2KW) VLT T/C: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
Благополучно крутит демонтированный компрессор DAIKIN
JT1GCVDKYR
При условии:
Параметр 1-22
Напряжение на двигателе = 100V
F=32 Hz
--Если напряжение на двигателе увеличить до 220V,
то частотник уходит в защиту по току U13.
--Если частоту увеличить до 50Hz,
то вращение прекращается.

При этом ток холост хода компрессора:
Параметр 16-14
I=1.3A

Заткнут всас:
I=2.3A
Заткнуто нагнетание:
I=3.7A

Понятное дело, что это нештатная работа частотника.
Это минимальные обороты и мощность компрессора, но этого достаточно,
чтобы убедиться, что компрессор не заклинен.
А если заклинен, то есть возможность подергать вал в разные стороны.

Этим способом удасться погреть обмотки, исключить непериодический пробой изоляции обмоток от температуры, залить масло, чтобы не уложить новый IP модуль или новую плату инвертора компрессора.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45035

Я предполагал на этом частотнике, на диагностике, кучу бабла срубить.
Не получилось, мало желающих платить за диагностику при отсутствии работающего оборудования на выходе.