Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
Причём здесь молчанье в тряпочку?
Дело в том, что одна бригада моих знакомых холодильщиков именно так и делает на протяжении уже лет наверно 10-ти, осознанно вакуумирует и опрессовывает цеховым воздухом, используя штатные 1П10, 1ПБ10, Bork и т.п. Ну и как бы, "мы всем так делаем, никто не жаловался". Ни вакуумник, ни азот с собой не таскают, потому что на 30-ю отметку (это в метрах от уровня пола), где установлены обслуживаемые агрегаты, и так приходится брать как минимум коллектор, кучу специализированного инструмента, паяльный пост и т.п. Толстостенные баллоны азота с 85 л/мин компрессором становятся совсем не в тему. Носят только вакуумник на спиральники с падающей шайбой, где физически ничего толком не свакуумируешь. Поэтому я и предположил, что здесь есть люди, поступающие точно так же, но не афиширующие тонкости своей работы заказчику.
А дуга, ну дуга, в теории возможна, но (может быть) с вероятностью 1:1000000, и возможно не родился еще тот холодильщик, который ее способен зажечь