Сказочники-90%, блин..))
Почему-то все участники темы игнорировали вопрос N4.
Как известно, из теории надежности:"Самая надежная деталь та, которой... нет!"
Правильный ответ.
ROTALOCK VALVE (вентиль роталок) – самое безопасное место для заправки/сбора и контроля давления фреона, т.к. ниппель под гайкой отсутствует.
Роталоки устанавливаются в прецизионных кондиционерах на компрессоре, на трубах, идущих на выносной конденсатор, на ресивере.
Для подсоединения шланга к контуру повернуть ключом RW-127 1/4 х 3/8
вентиль под колпаком.
Главное - не забыть все вернуть в исходное состояние,
после окончания работ.
https://cold24.ru/klyuch-ventilnyy-r...iki-tsena.html
Чтобы снять манометричку под давлением на работающем компрессоре, неплохо бы уравнять давление в шлангах, поиграть вентилями манометрички и на шланге HP.
После этого, в идеале, остановить компрессор. В этом случае остаточное давление в шланге для R410, будет не 25 Бар с жидкарем, а 9 с газом.
В реале, по-разному бывает, на работающем компрессоре фонтан из заклинившего ниппеля летит гораздо шустрей. Ну это все знают, наверное.
Роталоков много разных модификаций, не спорю.
Но лучше знать, что его там может не оказаться.
Меня давно мучает вопрос, стесняюсь спросить, чтобы смешным не показаться.
Всегда ли установлен ниппель под датчиком давления, трансдюссером HP, LP - ?
Как узнать заблаговременно о его отсутствии - ?
Зато картинок сколько, даже в буклетах "Данфоса" меньше, это же хорошо. Смотрим на них каждый день, а что у них "в душе" и не знаем...
Спасибо за информацию.
Чиллер - Climaveneta.
На трансдюссере LP нет ниппеля.
Хорошо, что была зима и давление около 3 Бар (R134).
Фонтан жидкаря был небольшой, замена прошла успешно, без обморожений.
MHI VRV KX4
Замена трансдюссера HP (R410) летом привела к феерическому фонтану,
закрутить обратно трансдюссер было невозможно (руки обморожены).
Рядом с фонтаном стоял заказчик...
Это случилось с опытным спецом в командировке.
Он поделился опытом.