Подскажите, пожалуйста, можно ли в сплит-системе устанавливать наружный блок большей производительности, чем внутренний?
Совместимы ли следующие блоки:
внутренний - FCQG71FVEB
наружный - RR100B8W1B
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в сплит-системе устанавливать наружный блок большей производительности, чем внутренний?
Совместимы ли следующие блоки:
внутренний - FCQG71FVEB
наружный - RR100B8W1B
Нельзя. В компрессор полетит жтдкая фаза и он умрет
Наоборот можно. Но бессмысленно.
Видел в работе связку : наружный 12, внутренний 9. Стояла лет 10, я демонтировал и установил в другое. Трубы паял. После перестановки отработал два сезона. И сейчас все нормально. Кондей Сенсей ещё на R22. Мой случай просто пример. Решение принимаете вы сами на свой страх и риск.
Делал ТО самсунгу, внешка 18ая, внутрянка 12ая. Кто ставил, сколько времени в работе, инфы нет. Никуя хорошего, даже чистый он нормально не работал.
Какие симптомы были?
Изначально там был вообще не старт внешки из-за дохлого кондера. После замены он стартанул, я предложил чистку так как внутрянка была очень грязная, после ТО он заработал получше, но все равно как-то слабенько, увидев разные блоки играться с ним дальше решил не продолжать, там еще постоянно питание вышибало на этом здании, проводка не выдерживала, короче головняк сплошной.
rotorik, очень похоже, что у вас мультисплит-система и там должно быть несколько внутренних блоков (кассеты), проверьте комплектацию.
Пригвоздил прямо.Можно, но с умом, учитывая температурный напор, кратность циркуляции и массу хладагента соответственно. Работают системы и с переразмеренными аппаратами и с недоразмеренными, а некоторыми производителями и много лет серийно выпускаются. Вот сравните этот https://www.tixi.ru/catalog/srednete...monoblok-1050/ и вот этот
https://www.tixi.ru/catalog/srednete...monoblok-1075/
Теплообменные аппараты один в один, норма заправки почти не отличается, производительность разная - компрессоры 0.5 л/с и 0.75. В чём прикол? Температурный напор.
Хорошо, скажу по другому. Можно, но работать будет плохо и недолго.
Причины:
1. Малый конденсатор - повышенное давление конденсации - перегрев компрессора.
2. Малый испаритель - жидкость в компрессоре.
3. Малая заправка, чтоб давления были в норме - перегрев компрессора из-за плохого охлаждения фреоном.
А прикол в том, что в сплите капиллярка, а в моноблоке - ТРВ. Если тоже капиллярка, то они разные.
Т.е. "низя" уже отпадает, да и работают годами, поехали дальше...
Малый или недоразмеренный? Разговор был не о малом. Какая температура на корпусе КМ, чтоб это считать перегревом ? Или когда уже масло горит и обмотки плавятся?
Опять "малый". Если ИП недоразмерен процентов на 20, то расчётная разность температур увеличится градуса на 2, будет скажем не 7 а 9. Всё по формуле Ньютона-Рихмана. Откуда жидкость в КМ при нормальном теплообмене на ИП?
Заправка не "малая", а нормальная, но кратность циркуляции больше, выше писал об этом. Компрессоры работают годами.
Садись два. В "техноблоках" (моноблоках) капиллярки.
Если вы о «TECHNOBLOCK”.
В принципе ты прав, но так уж производитель пишет «промышленные холодильные моноблоки, для промышленного использования.» Поэтому и говорят промышленные.
В мощных стоят трв.
Можно или нет соединять блоки, тут всё зависит от моделей.
ТС задал вопрос про конкретные модели, с ними не знаком, поэтому нет ответа.
Не скажу конечно, эт между нами.
И за это спасибо, теперь буду знать.
Миша, я вообще-то в #10 в качестве примера привёл 2 моноблока небольшой мощности с одинаковыми теплообменниками, но разной холодопроизводительности имея в виду возможность таких вариантов. Вроде как по теме. Дошли до мясокомбинатов, дальше будем о солёных огурцах.