Добрый день.
Наружный блок DAIKIN RR100B8W1B. Сгорел компрессор. Марка компрессора JT125G-YE@B. Можно ли заменить его на более мощный JT160G-YE@K???
Если нет, то почему?
Спасибо.
Добрый день.
Наружный блок DAIKIN RR100B8W1B. Сгорел компрессор. Марка компрессора JT125G-YE@B. Можно ли заменить его на более мощный JT160G-YE@K???
Если нет, то почему?
Спасибо.
Нет нельзя. Давление на всасе уменьшится, температура испарителя улетит в минус, половина испарителя сразу зарамтет льдом и ничего не будет работать вообще
Встречный вопрос: Можно ли в 10-ку поставить мотор от камаза? Если нет, то почему?
Плохая аналогия. Можно поставить и даже ставят и лаже ездит.
Спасибо, теперь понятно.
Нормально не будет.
1. Конденсатор для него мал.
2. Испаритель для него мал.
3. Уменьшение заправки приведет к перегреву обмоток.
4. Дальше продолжать?
Ну ты сам напросился
https://youtu.be/vtG8wwSPWnM
И чо? Это вот нормально? Или изврат?
Вопрос был едет или нет)))
Вот это аргумент по существу, вывод-компрессор заменить можно ...