Помогите! При вакумации р600 ,вакумник «пыхает» какой купить??
Помогите! При вакумации р600 ,вакумник «пыхает» какой купить??
наверное раскурить не может
беломорканал купи ему.
Очевидно, имеется виду вакуумник с коллекторным двигателем, искрение которого поджигает всасываемые пары изобутана. Ответ - купить вакуумник с асинхронником.
Ветилятор отдельно дующий на вакуумник,
Коллектор щетки они такие ,дают искру ..
Пламя из вакумника!!
Какие фирмы?
Да никакой фантастики, если знаешь, что такое коллекторный электродвигатель, типа как у дрели или "болгарки" (отрезной пилы с режущим диском). У этих (коллекторных) движков есть еще одна неприятная особенность - они после некоторого времени начинают через пленку графита от износа угольных щёток ВН давать утечку на корпус, на которую срабатывает УЗО в помещении!!! Прикинь - я уезжаю за 30 км от дома, работаю на АЗС, доходит до вакуумирования, и мой насос выбивает пол-станции вместе с пищеблоком!!! А там продукция печется по времени, которое я несколько раз прерываю((((
В общем не заработал, еще и по шее мог схлопотать, но просто вежливо отказались.
ТС, выбирай только с асинхронным двигателем, они искру могут дать только на выключателе.
Последний раз редактировалось Вьюга4; 26.09.2019 в 20:51.
Электриков, которые ставят узо на общийввод надо убивать.
Четвертовать уродов у которых узо вырубает еще и свет.
Ставлю кучу узо на отдельные линии. У меня порой люди и не замечают что 3 розетки не работают. Ну чайник напрмер протек, узо на одной линии выбило, делов то....
Слышал.
Его выбивать дожно в самую роследнюю очередь.
Удачно вам поработать без света в опасном производстве(например упасть рожей в кипящий суп в кухне ресторана) и набрать долгов вместо заработка изза того что доводите до того что 300мА выбивает.
Если что, у меня 30мА меньше чем 300
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
ну во-первых АЗС, без строго согласованного проекта строить и подключать не будут, не та категория опасности. Во-вторых найдутся любители, наделенные полномочиями эту линию проверить на фунциклирование. В-третьих там тем более не разрешать открытый огонь - в моем случае над душой стоял выделенный работник с огнетушителем.
В ПУЭ рекомендуется установка противопожарного, но не требуется. Это обусловлено тем, что не у каждого потребителя установлены устройства защитного отключения на групповые линии. Вот и предлагают установку на вводе в этажных щитах УЗО с током срабатывания от 100 мА до 300 мА. Подрядные организации, которые обслуживают внутренние электросети, заинтересованы в увеличении объемов работ, так как это дополнительные деньги и увеличение сметной стоимости. Чиновники тоже заинтересованы в раздутии сметной стоимости, так как получают откаты в процентном соотношении от сметы.
Лично я никогда не устанавливаю пожарное УЗО на вводе, так как считаю это бессмысленным делом, излишняя растрата денег.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.