Здравствуйте!
Возникла проблема со сплит системой Haier HSU-07HMD303/R2. То, что где-то в системе утечка и она не найдена пока что, это точно. Но после очередной заправкой фреона кондиционер проработал целый день нормально, охлаждал, обледенений на внешнем блоке не было. На следующий день он уже не холодил, а просто гонял воздух(компрессор в это время работал и не отключался). "Специалисты", которые его ремонтируют, подключили манометр, но система показала вакуум(-1 очко). С удивлением в глазах они замерили контакты "компрессора" и сказали, что это обрыв "первичной" обмотки. Заключение - ваш кондиционер накрылся, весь фреон заблокирован в компрессоре и его наличие из-за "самовакуумации" проверить нельзя. Его можно выкидывать, т.к. ремонт выйдет не сильно выгоднее нового кондиционера.
Я демонтировал блоки, фреона при отключении трассы не было вообще, возможно вышел через не найденную утечку. Но! Я решил проверить наверняка, и обмотки оказались целыми, и пусковая, и рабочая. Не знаю, что имелось в виду под "первичной", это вроде вообще из области трансформаторов. Сообщив об этом "специалистам" начались рассказы о проблемах с "перепускным клапаном", что нужно менять половину внутренностей наружного блока и т.п.
Соответственно вопрос, т.к. информации о "перепускном клапане" я найти не смог, есть ли такой элемент в системе и возможно ли из-за его неисправности отрицательное давление?