рессивер сталь,паяется серебром офлюсованным от 30 % и выше
рессивер сталь,паяется серебром офлюсованным от 30 % и выше
Омедненная сталь встречается , заточи напильником.
С флюсом припаялась.
Не смог я запустить этот агрегат к сожалению, и по пузырям заправлял и по переохлаждению а результат один - температура в камере ниже 16 градусов не опускается.
Похоже маловат для камеры в 13 кубов ( стены и потолок 100мм пенопласт, пол не утеплен )
ВО - китаец с параметрами DT=8K To=-8*C Qo=1675Вт
ТРВ - данфос ТХ дюза 01
установил фильтр, смотровое окно, соленоид перед ТРВ и КП-15
Т-бат выдавал в расчетах 1.65 кВт холода.
результат - система запускается при НД - 2.4 бар ВД - 15 бар, но перегрев дикий - на термобаллоне 20*С .
пробовал добавлять - убавлять фреон, регулируя НД от 2 до 4 бар, безрезультатно.
Что скажете уважаемые ?
Кстати пузыри в окне исчезают полностью только на 5.5 бар, но это думаю уже слишком многовато, сцыкотно получить гидроудар. да и температура кипения при таком давлении плюсовая.
Текумсе 9510 помощнее будет. При -10/45 у него 1453вт, а у 6220 1263вт. К тому же в моноблоке, скорее всего, конденсатор побольше.
чот я не понял)
на 22 газе 23 бара? там 11 должно быть))
и дюза 00 маловата. я бы 01 поставил.
пузыры это грязный конденсер.
либо отмывай шуманитом либо мощнее ставь. больше никак.
перегрев какой на испарителе?
газ 404 потому и 5.5 - 23 2.2 - 15
дюза 01 стоит
перегрев на испарителе дикий при 2.2 бар температура на термобаллоне 20*С, попытки добавить убавить фреон ни к чему не приводят.
Ещё странный момент который я не могу в силу отсутствия опыта - при НД 2.2 ВД -15 температура на датчике контролера tb2 (выход воздуха на испарителе ) сначала уверенно бежит вниз а потом начинаются пульсации и на месте, при этом tb1 (вход воздуха в испаритель ) практически не изменяется ? и на испарителе протяжки не видно.
Полное несоответствие радиаторов и компрессора.
Большой перегрев - мала дюза, надо 02 значит.
Ставишь 02 - конденсер вообще умрет значит от увеличенного объема фреона и один пар будет в подачу переть...
Пульсации - это трв то открывается то закрывается скорее всего ибо он или ненастроен или вообще не на ту температуру.
Да о чем говорить если на балоне 20гр))
По идее на испарителе вам надо минус 5 я думаю.
На исппрителе протяжка - это что?
да надо минус 5-6 на выходе испарителя.
самое странное добиться перегрева в пределах 7-8К смог только на 00 дюзе и НД 5.5 бар ????? но ВД 23 это не порядок и переохлаждение 18К тоже не гут. и самое главное температура в камере не пошла вниз.
а вот все эти эксперименты с большой дозой фреона скорее всего убили всасывающий клапан компрессора, другого обьяснения отсутствия протяжки на испарителе я не нахожу.WhatsApp Image 2019-07-02 at 19.51.56.jpeg
а при чем здесь дэза ?
при чем здесь тэн ? датчик термометра электронного прикреплен рядом с термобалоном ТРВ и показывает температуру газа во всасывающей трубе, соответственно такая же температура и на термобаллоне ? при чем здесь температура в камере ? датчик температуры в камере расположен в другом месте.
что я не так снял в параметрах ? или от скуки и пива захотелось постебаться ?
а про аистов - дак работает "колхоз", хотя аисты кричали барыги дураки ТРВ трогать нельзя.
А где и как стоит агрегат? Доступ воздуха нормальный к нему, сам себя не греет он? Какая температура окружающей среды?