Я лет 6-7 с Sanyo работал, а такого не помню.
Чтобы сегодня - одно, завтра - другое, послезавтра - третье.
Я лет 6-7 с Sanyo работал, а такого не помню.
Чтобы сегодня - одно, завтра - другое, послезавтра - третье.
Меня сбивает с толку то что данная система работает с 2010года. без изменений единственное в 2015 была ситуация залезла в блок мыша фазы перекрыла на корпус выбило на материнке питание по 5 вольтам, трехфазный диодный мост, игбт сборку на вентилятор конденсатора, разрядную цепь на плате фильтра. Все это было восстановлено и она продалжала трудится до сего момента. Межблочка заземлена на корпус с двух сторон ( попробую сделать как Вы сказали) проложена сигнальным с оплеткой 6 жил по 0.25 соеденены по три жилы. Я просто сомневаюсь что это связано с межблочкой так как до этого работала. Но проверю этот вариант.
Бывает, межблочка окисляется и сигнал теряется.
Извините не знаю они почему то в теме перевернулись.
на плате фильтра три нижних кондера вздулись но емкость и еср проверены все в норме
20190604_222505.jpg
20190604_222459.jpg
Вот видео с индикацией ошибки светодиодами:
http://fayloobmennik.cloud/7363595
http://fayloobmennik.cloud/7363596
ssa если можно к вам вопрос. на печатной плате светодиоды:
D515 (возле блока питания) - индикация питания
d023-d024- индикация ошибок
d063- возле памяти, индикация работы и обмена данными ( может быть ошибаюсь)
d118- для чего он предназначен? должен ли он светится при работе? если нужно сделаю фото и обозначу. в мануалах о нем ни слова а я не помню при нормальной работе светился он или нет.
Я сейчас сменил профиль работы - занимаюсь аппаратами искусственная почка. Доберусь до мануалов - посмотрю. День-два.
после курения мануала есть только одна мысль, которую озвучивал раньше - проверить все настройки - сначала заводские, потом - инсталляционные.
о том, что у вас не ведущий блок, а ведомый говорит следующее:
1. внутренние не видят наружку (е04) - так и должно быть, когда линия связь подключена не к ведущему наружному блоку, а ко внутреннему.
2. ведомый наружный блок не видит ведущий наружный блок (е29).
сравнение ваших фото и мануала - красный переключатель должен стоять в положении "1", а не "0".
P.s. а вздутые конденсаторы я бы поменял. для душевного спокойствия. ведь не зря же их вздуло.
Последний раз редактировалось SSA; 29.06.2019 в 07:06.
спасибо. та проверил уже не раз и пробывал по разному и как раз фото клацнул в момент очередных эксперементов (красный ноль) сейчас красный стоит на 1 и с самого начала так стоял. Какие настройки проверить кроме дипов и переключателей ума не приложу. Остается только действительно поменять вздутые кондеры, хотя это фильтр но никак не по низковольтной части.