Здравствуйте. Кто сталкивался с чем-либо подобным,подскажите пожалуйста, в чем может быть еще причина ( кроме нехватки фреона в системе)?
01.jpg
Здравствуйте. Кто сталкивался с чем-либо подобным,подскажите пожалуйста, в чем может быть еще причина ( кроме нехватки фреона в системе)?
01.jpg
это для охлаждения пива
Да я бы рад этому поверить, но ведь никаких новых заправок и дозаправок фреона не было..... Система работала в течении года и было все норм. И вдруг с тем же количеством фреона в системе вдруг появился его избыток. Вот как такое может быть? Может причина в чем-то другом?
Извините исправлюсь
если б это проточный охладитель пиво лед намерзает на испарителе и фрон
житкарём биот на компрессоре возможна термостат трогал ктота и выставил на максимум или термостат вышол из строя какой термостат стоит там электроны механически
сложна подбирать термостат для проточного охладители я месец назад зделал проточны охладитель и намучился на термостате вот сылка каму интересно посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=NIqDu6YllRE
после этава ремонта охладитель не заработал нормально и пришлось ставить универсальный термостат +30 -30 и выставить термостат на -5
и дачик располагать на обратке сразу после испарителя кода фреон житкарём начинает иты на обратке термостат выключает компрессор и компресор включается через 3 минуты но еслиб пиво не наливается долго
апарат надо выключить лед слишком большой намерзает но моем случии люди привыкли внутри лед видит и переоговорит не получилось ышо лед это запас холода еслиб много придётся наливать поэтому хатели штоб там лед был.
но этото апарат на котором намерзает обратка очень мало информации какой охладитель какой управления стоит.
Ну и конденсатор не грех почистить.
Здравствуйте
Имеется подобное обмерзание на компрессоре морозильной камеры - 4.5м2 .Камера в помещении,компрессор с конденсатором на крыше камеры. Температура в месте установки агрегата 35-40 градусов.Испаритель с вентилятором,в видимой части ,не обмерз. Это перезаправка, или из за повышенной температуры в месте установки? Была такая штука-на витрине почистил конденсатор и на глазах трубка начала оттаивать.Хотел бы ,для уверенности разморозить испаритель, но как это сделать, не разморозив содержимое. Там видимо тены.
у меня так 1 компрессор 5 лет работает.
Социальные закладки