Здравствуйте специалисты!
Ларь морозильный.
Подскажите как правильно проложить всасывающий патрубок-выше компрессора или ниже компрессора?
Здравствуйте специалисты!
Ларь морозильный.
Подскажите как правильно проложить всасывающий патрубок-выше компрессора или ниже компрессора?
конечно снизу будущем будет хороший доступ на моторе вентилятора.
спасибо! Инструкция по монтажу компрессоров страница 57
http://www.embraco.com/DesktopModule...N-02-03-18.pdf
Линии всасывания должны быть спроектированы таким образом, чтобы при минимальной нагрузке создавался минимальный перепад давления, а также обеспечивалось масло
вернуться к компрессору в условиях минимальной нагрузки.Горизонтальная линия всасывания должна иметь наклон не менее 3% к компрессору.
Критерии проектирования линии всасывания должны обеспечивать возврат масла в компрессоры при
система работает при минимальной (нормальной или ненормальной) нагрузке. Это сгенерирует
более высокий перепад давления при полной / максимальной нагрузке.
Инструкция к компрессору Эмбрако, но на фото компрессор другой фирмы?
Тогда это мягко говоря не совсем корректная информация для монтажника - каждый производитель имеет ввиду свои нюансы эксплуатации.
Я считаю, что без разницы. Здесь же перепад не пару метров.
Оба неправильно.
По низу, с небольшим уклоном к компрессору, и коротким подъемом в оный. А не такой петлей, как на втором фото.
Нужно. Сократить теплопритоки и недопустить появления конденсата (ненужные лужи). А по вопросу монтажа трубопроводов всё хорошо расписано здесь http://www.xiron.ru/content/view/30659/145/
Теплоизоляция, например, может пригодиться и в случае, когда доза подбирается минимальная, а температура охлаждающих парОв до компрессора будет попадаь вполне пригодная для охлаждения обмоток. Заодно это и будет гарантией того, что в компрессор жидкий просто не попадет, его слищшком мало в системе.