Господа, прошу внести ясность. Вычитал, что обмотки компрессора по 10 - 15 Ом вполне обычное явление. Но что-то не въезжаю - какова тогда должна быть мощность, ток?..![]()
Господа, прошу внести ясность. Вычитал, что обмотки компрессора по 10 - 15 Ом вполне обычное явление. Но что-то не въезжаю - какова тогда должна быть мощность, ток?..![]()
Модель компрессора? Компрессор работает на переменном токе. Поэтому там кроме активного сопротивления присутствует ещё индуктивное.
Компрессор NTH 115 MT.
BEKO 1.jpg При включении обмоток (без пускового реле) естественно ток за 8-9А. Похоже на гибель компрессора, или я чего-то не знаю?..
Без сомнения! Читать тоже надо уметь и знать где...
Хотелось бы понять, зачем тебе эти цифири?!
Все, что нужно знать при замене компрессора - холодопроизводительность!
115 кКал/час при минус 23,3℃.
После этого 115кКал/час Х 1,163 =133,7W
И тема такая была...
PS. Ты кто этому компрессору?! Подбор должен мастер делать...
А ток в десяток ампер на обмотках, это не критерий? Или по-любому нужен мастер?
Ток в десяток ампер на обмотках это критерий (выбросить компрессор) вызвать мастера.
А почему такие слабоомные обмотки? Посмотрел десяток роликов - типичная картина с обмотками. С такими значениями ток получается (по закону) зверский. Что, всё объясняется индуктивной нагрузкой?
Нормальный ток . Около 2-х Квт . На Ем ( Компрессоре ) можно яишницу жарить. Плохо , что производитель на нихроме сэкономил . Влепил то ли медь , а то и алюминий . Сначала запусти компрессор ( чтобы хотя бы крутился , качать не обязательно - мож его потому и выкинули- обрыв шатуна пробой прокладки , побиты клапана , и т.д , но токи замеряй на вращающемся роторе -рукой ощутишь , если не долбанет пробой изоляции.
Социальные закладки