Господа, прошу внести ясность. Вычитал, что обмотки компрессора по 10 - 15 Ом вполне обычное явление. Но что-то не въезжаю - какова тогда должна быть мощность, ток?..
Господа, прошу внести ясность. Вычитал, что обмотки компрессора по 10 - 15 Ом вполне обычное явление. Но что-то не въезжаю - какова тогда должна быть мощность, ток?..
Модель компрессора? Компрессор работает на переменном токе. Поэтому там кроме активного сопротивления присутствует ещё индуктивное.
Компрессор NTH 115 MT.
BEKO 1.jpg При включении обмоток (без пускового реле) естественно ток за 8-9А. Похоже на гибель компрессора, или я чего-то не знаю?..
Без сомнения! Читать тоже надо уметь и знать где...
Хотелось бы понять, зачем тебе эти цифири?!
Все, что нужно знать при замене компрессора - холодопроизводительность!
115 кКал/час при минус 23,3℃.
После этого 115кКал/час Х 1,163 =133,7W
И тема такая была...
PS. Ты кто этому компрессору?! Подбор должен мастер делать...
А ток в десяток ампер на обмотках, это не критерий? Или по-любому нужен мастер?
Ток в десяток ампер на обмотках это критерий (выбросить компрессор) вызвать мастера.
А почему такие слабоомные обмотки? Посмотрел десяток роликов - типичная картина с обмотками. С такими значениями ток получается (по закону) зверский. Что, всё объясняется индуктивной нагрузкой?
Нормальный ток . Около 2-х Квт . На Ем ( Компрессоре ) можно яишницу жарить. Плохо , что производитель на нихроме сэкономил . Влепил то ли медь , а то и алюминий . Сначала запусти компрессор ( чтобы хотя бы крутился , качать не обязательно - мож его потому и выкинули- обрыв шатуна пробой прокладки , побиты клапана , и т.д , но токи замеряй на вращающемся роторе -рукой ощутишь , если не долбанет пробой изоляции.