    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    холодопроизводительность компрессора
    Ну что ж, будем разбираться.
    У компрессора нет холодопроизводительности, у него есть объемная и массовая производительность. И та и та могут меняться. Объемная зависит от разницы давлений вход-выход, массовая от объемной и плюс от плотности пара.
    А холодопроизводительность есть у холодильной машины.
    Итак, машина одна и та же, компрессор один и тот же. Разные температуры фреона на входе в цилиндр. Согласны?
    Низкая температура(высокая плотность) - высокая массовая производительность.
    Высокая температура(низкая плотность) - низкая массовая производительность.
    Увеличение массовой производительности = увеличение холодопроизводительности.

    Не согласны? Ваши аргументы?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Ну что ж, будем разбираться.
    У компрессора нет холодопроизводительности, у него есть объемная и массовая производительность. И та и та могут меняться. Объемная зависит от разницы давлений вход-выход, массовая от объемной и плюс от плотности пара.
    А холодопроизводительность есть у холодильной машины.
    Итак, машина одна и та же, компрессор один и тот же. Разные температуры фреона на входе в цилиндр. Согласны?
    Низкая температура(высокая плотность) - высокая массовая производительность.
    Высокая температура(низкая плотность) - низкая массовая производительность.
    Увеличение массовой производительности = увеличение холодопроизводительности.

    Не согласны? Ваши аргументы?
    Всё верно только разговор был в какую впаять сервис а в какую всас . и в данном компрессоре на схеме . а с теорией у тебя отлично да и жолодопроизводительность называют оброзно так проще.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Ну что ж, будем разбираться.


    Не согласны? Ваши аргументы?
    Разбирать в теории, надо поднимать учебники.
    Простой пример прога от битцер, так почему там растет холодопроизводительность с увеличением температуры всаса?

    Этот вопрос поднимался не раз. Действительно производители оборудования иногда делают не так, как рекомендует производитель компрессора.
    Мое мнение, что подсоединение всаса нужно для охлаждения нагнетания - тогда всас ближе к нагнетания или напротив, тогда больше для охлаждения обмотки. Но не всегда комрессором работает на максимальных режимах, тогда и под оединение не так очень важно.
    Последний раз редактировалось mihail97; 04.06.2019 в 16:01.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    так почему там растет холодопроизводительность с увеличением температуры всаса?
    Легче клапану всасывающему открыться, когда поршень идет вниз от ВМТ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    с увеличением температуры всаса?
    Всаса или кипения?
    У меня нет этой проги за ненадобностью, если что...
    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    Легче клапану всасывающему открыться
    Клапан откроется, когда разница давлений преодолеет упругость пружины, и по-барабану температура.
    Ну конечно, можно сказать, что сила упругости пружины зависит от температуры, но надеюсь, в такие дебри не полезем.

    Ну а касаемо "перепутыванию" всаса с сервисом, иногда делаю это сознательно, и именно для охлаждения компрессора. Если конечно, позволяет конденсатор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Клапан откроется, когда разница давлений преодолеет упругость пружины
    Это и имел в виду, если давление на всасе поднимется, то массовый расход вырастает.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    и по-барабану температура
    На всасе перегретого пара, но не кипения. Но не тебе конечно это всё говорить, ты вон уже чуть про упругость пружины не начал))

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vetal Посмотреть сообщение
    если давление на всасе поднимется
    А вот тут поподробнее, с чего вдруг давление поднимется? С повышением температуры?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    С повышением температуры?
    Кипения

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Всаса или кипения?
    У меня нет этой проги за ненадобностью, если что...
    Температура всасывающих газов.
    раньше этой прогой пользовался часто, могут встречаться глюки, но тут наврятли. Надо будет копаться в теории.
    Изображения Изображения

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Надо будет копаться в теории.
    Это да. Система с ТРВ и обдуваемым испарителем, возможно в этом суть.

    Я правильно понял, взяты два значения минус 15, и плюс20?
    Последний раз редактировалось partisan; 05.06.2019 в 12:11.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение

    Я правильно понял, взяты два значения минус 15, и плюс20?
    Да.
    Не всё так однозначно, вот, что нашел у Польмана
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. обмерзает всас
    от Helen в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 00:03
  2. Где всас и где сервис
    от reguzer в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.05.2020, 01:22
  3. обмерзает всас. компрессора
    от vladim.x в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:42
  4. Всас на LG 24
    от Ruslanium в разделе LG
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 22:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •