хм, эти автоматы как раз и используются для защиты двигателей. я их часто ставил на вентиляторы.
дело не в том что его выбивает на старте пусковой ток.
а там вот так происходит: срабатывает пускатель, ток становится 15.5 а, держится секунд 5-6, потом срабатывает тот самый автомат.
после того как пройдет минуты 2, повторный запуск проходит на ура. пусковой ток улетает на 16а за доли секунды и сразу падает на 3, а потом и на 2.4-2.6 и машина работает без нареканий.
но вот стоит ей остановится на 5 градусах, как повторный пуск на 7 градусах приводит вот к такой петрушке