всем доброго времени суток
недавно на одном объекте случилась непонятная хрень. среднетемпературная камера с агрегатом копланд. точную марку не скажу, шилдика нет..... компрессор циклит. приехали, смотрим , обмерзания нет, встает по низкому. цепляю манометр, 4 очка на всасе (R22). отвинчиваю импульсную трубку, цепляюсь непосредственно на плиту. в плите со стороны низкого вакуум. ну, думаю, сетка забилась на всасе. снимаю вентель, сетка чистейшая.открываю вентель, проходимость есть. дую фреоном в порт на плите, своботно продувается через фланец. решили привезти компрессор. разбираю: малость разбиты пальцы на поршнях. клапана в порядке, постореннего ничего нет. насторожил тот факт, что все поверхности в плите сухие. и на цилиндрах маслянной пленки нет. хотя, может просто я масло смыл жидкарем, когда соединял вентель всасывающий с портом низкого давления на крышке клапанний плиты. и кстати, при соединении плиты с вентелем, поднялось нагнетание , упал всас, пошел нагрев конденсатора, но фреон начал дросселировать в импульсной трубке и компрессор махом обмерз. в общем хз....:confused::confused::confused: