Может кто сталкивался с такой морозилкой или у кого-то есть данные по необходимой холодильной мощности для вот такая морозилка . Интересует требования завода. IMG-bc59a40b5b38a403c855f6abbd6b1a89-V.jpgIMG-af1fc263e89bd2def4fe401f9e684603-V.jpg
Может кто сталкивался с такой морозилкой или у кого-то есть данные по необходимой холодильной мощности для вот такая морозилка . Интересует требования завода. IMG-bc59a40b5b38a403c855f6abbd6b1a89-V.jpgIMG-af1fc263e89bd2def4fe401f9e684603-V.jpg
Это не компрессор надо а выносной агрегат. Думается мне в районе 5 кВт при -25 кипения 40конденсации
Это наверное не совсем провильно сравнивать. Например у бренфорда есть бенета-шкаф "Eridan-375", 3885 Вт. Низ сделан на основе банеты "OMEGA", которая имеет 1000 Вт, как бы получается на шкаф 2885 Вт.
Но шкафы " odissey-375" имеют 1900 Вт холодопроизводительности. Конечно возможно, что у Linda холодопроизводительность немного побольше.
И ещё, холодопроизводительность на н.т. выносе указывается при -35*С. У Арнега в инструкциях при -38*С.
Короче говоря 2 квт на -35 и 45 конденсации должно хватить? Или имеется ввиду 2 квт для шкафа который над бонетой?
У бренфорда шкафы Одиссей аналогичные по виду с линдэ. Не сталкивался с Линдой, поэтому сказать точно о холодопроизводительности не могу, можно посмотреть ещё шкафы других производителей.
При выборе, конденсатор считаю на dT=10*К, компрессор выбираю при условиях, конденсация 50, кипение -37, переохлаждение с 2*К, перегрев 10...15*К, не меньше производительности оборудования.
Дел
Всем огромное спасибо. Я примерно догадывался но хотелось мнение со стороны. Еще раз всем спасибо.
P/S в результате всего поставил D3-18. На всасе 0,7 на 507 тянет хорошо (на сколько возможно для данного шкафа) одно только смутило фешики поставили туда дюзу Данфосса №1 я ее поменял на №2. Из чего исходили фешики !!!! Вроде же фешики не дураки!? Еще раз всем кто участвовал спасибо.
Социальные закладки