в холодильной камере поменял компрессор после того как сгорел предыдущий. поставил ему автомат с тепловой защитой. ну фильтр как положен и пр.
компрессор Caj 9480
установка вышла на режим(5 градусов) через 4.5 часа и проработала два дня. а теперь появился такой глюк - камера доходит до 5 градусов, останавливается. затем при 7 градусах включается вентилятор конденсатора, компрессор молчит. потом вышибает этот самый автомат. через пару минут если автомат взвести компрессор без проблем включается и работает.
при работе ток - 2.5-2.7 а на компрессоре.
температура кипения - -16 градусов, конденсация - 42-44 градуса.
перегрев на всасывание - 8-10 градусов. фреон-22.
в чем может быть причина такой работы?
Социальные закладки