Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
вот и у меня проблема, перестали разом температуру набирать. кипят -40 -45.в обьеме -12 -14, что на испарителе посмотреть не могу. до компрессора не тянет. нагнетание после воздушного 2х рядного кондера (он сразу после компрессора) 35-38. потом уходит в контур обогрева стекол и кондера по кругу ларя. на выходе холодный фильтр как в помещении 20 край. а работы нет. перезаправил пока, не стал ничего резать. вроде стали набирать потихоньку , но народу валом в магазине, станет ясно только утром. оттайка работает странно - клапан открылся а давление на всасе расти начинает спустя секунд 40 а то и больше. но оттаивает четко. отслоений по фольге не нашел, плотно все.
1.5 года отработали
Возможно забило или утечка, но на давление всаса не стоит ориентироваться. Например для ларь-банеты от бренфорда POLO 200, при +25*С на входе в конденсатор, на всасе -40*С кипения ( в объёме -18*С), а при +15*С уходят на вакуум -50*С кипения.
Но при +25* нагнетание +90*С, а жидкостная +31*С. Конденсатор трехрядный на 26 трубок.