если честно то вопрос вибрации для меня очень интересен. в вашем случае можете списать с десяток лишних децибел на качество так как у вас откровенно кондей непонятного производства-самопал. покрайней мере я таких заводов не знаю. дальше, поскольку на улице мороз почти весь фреон в наружном блоке причем в жидком виде и в конденсаторе. когда вы его включили на тепло то т/о наружного блока становится испарителем и у вас там жидкость которая идет на всас компрессора. для него это смерть. попробуйте сначала включить его на холод буквально на 5 минут. потом переключите на тепло. дальше вам правильно сказали снять верхнюю крышку и посмотреть не касаются ли трубки компрессора корпуса. так же вибрация возможна из за дисбаланса вентилятора. ну и ваши стены внутри полые дают такой эффект в результате биений разных звуковых частот возникает инфразвук причем слышно его чуть ли не кожей и сильней всего в определенной точке квартиры. я прав?