Сегодня со знакомым, проверили ток компрессора, клещами. Рабочий ток 4.2А(205В), на сколько я помню. Сказал, что это норма для 12-го. А пусковой ток забыл спросить. Если клещи засекли его вообще.
Да, забыл написать, что отключения компрессора были в основном вечером. А вечером 185-190В в сети. Сегодня проверяли днем - было в диапазоне 200-210В. Беда поселочного электроснабжения. Компрессор завелся и работал, судя по звуку, нормально. Но через мин 7-10 появился слабый металлический отзвук. Чуйка, что понемногу нарастает вибрация, вырубил.
Мин через 5, открыл крышку внешнего, пощупать компрессор - был горячий, пальцем не удержишь. Град 60 как минимум. Вобщем знакомый сказал, что это на 90% проблема напряжения и такая температура - это норма. Но думаю, что не норма это. При таком нагреве, логично было бы охлаждать его дополнительно. А он охлаждается хладогентом.
Вобщем, никакого эффекта проверки не дали. Надо было бы давление еще проверить, но спешил чел. Пониженная температура воздуха со внутр блока так и осталась. С внешнего, кстати, выход холода сейчас в основном снизу. И медленно, мин 5, выравнивается по периметру. А раньше весь поток был равномерно холодным сразу.
12 трубу не проверил еще. Надо разрезать утеплитель, но прийдется наверно. А через утеплитель масло не проходит, чтобы не трогать его?