Доброго времени суток! Проблема со сплит-системой Fujitsu General AOG30RMADH.
Параметры
220-240 V ~ 50 Hz
COOLING
CAPACITY 7.8-8 kW
CURRENT 13.7-13.5 A
INPUT POWER 3.13-3.25 kW
MAX. PRESSURE
SUCTION 800 kPa
DISCHARGE 3040 kPA
REFREGERANT R22 2450 g (86.4 oz)
Сплит-система стоит в серверной. Работает вместе с двумя другими аналогичными сплит системами через блок ротации (SIEMENS LOGO 230 RS). На всех сплит-системах есть зимний комплект (SC4 buderman). Общая продолжительность работы данной сплит 8-9 лет. (за это время нареканий не было, все сплиты ставились в одно время). Проблема заключается в следующем: после запуска компрессора выбивает вводной автомат (ABB C25) в ЩС.
Проделанные работы: 1). Измерил давление в покое 8,2 bar (при запуске опускается до 7,5 bar и выбивает вводной автомат. У двух других давление 8 и 6 bar соответственно). 2). Сопротивление обмоток компрессора Бел-Чер = 2,3 Ом; Кр-Чер = 3,3 Ом; Бел-Кр = 5 Ом. 3). Отключил зимний комплект. Подключил по штатной схеме. 4). Подкинул конденсатор компрессора с другой аналогичной сплит-системы (60 mF 220-450 V) (после это изменилось только то что до запуска компрессора вентилятор конденсора стал вращаться быстрее). Вообщем ни к чему мои действия не привели сплит-система также упорно выбивает автомат после запуска. Мои предположения следующие: 1). Неисправен вводной автомат. 2). Недостаточно давление в системе (тогда почему две других работаю причем одна даже на еще меньшем давлении). 3). Неисправно главное реле запуска компрессора. 4) Неисправна плата внутреннего блока. Да еще забыл померить напряжение на клемах и ток во время запуска компрессора мой косяк исправлю. Если это важно в сплит-системе стоит 4-ходовой клапан.
Подскажите пожалуйста в какую сторону "копать", а может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой и есть готовое решение. Не судите строго я не профессиональный ремонтник просто занимаюсь на предприятии где работаю радиоинженером сплитами и кондиционерами т.к когда сЪездил и обучился против начальства не попрешь.
Социальные закладки