Тема: водяной конденсатор BITZER K373H

  1. #1

    По умолчанию водяной конденсатор BITZER K373H

    привет всем хочу спросить кто нибудь промывал -водяной конденсатор BITZER K373H -или что то подобное ..интересно чем и как. Снимали с установки или нет .

  2. #2
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Это несикретная информация. Про это много написано.
    Вскрывай, смотри чем забиты трубки и выбирай. Либо механическую, либо если деньги есть химическую. И вперёд.

  3. #3
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Первый же запрос
    Читайhttp://www.stroitelstvo-new.ru/holod...nsatorov.shtml

  4. #4

    По умолчанию

    Попытаюсь расширить проблему установка 2 спаренных компрессора bitzer f400h/s66g-50/2x20 . Сначала включение первого потом по таймеру второй . Так вот на втором ползет давление и отключение по реле ..По одному работают нормально и давление у обоих в норме . Грешу на проход воды недостаточное охлаждение да и на ЭКМ давление пришлось слегка поднять тоже отключал .

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Первый же запрос
    Читайhttp://www.stroitelstvo-new.ru/holod...nsatorov.shtml
    спасибо за инфу ...у меня почему то не получалось найти)

  6. #6
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    1.Ну посмотри выход воды(напор).
    2. Фильтра нет на водяной линии???
    3. Температура на входе и выходе.
    Сначала определись точно ли повышение Рк связано с водяным охлаждением.
    Следствием повышения Рк может быть ряд причин. Нужно исключать все.

  7. #7

    По умолчанию

    1.выход есть вода течет ее насос гоняет суть в том что давление прохода воды поднялось
    2.фильтра нет ...там по сути должен быть замкнутый цикл но еще задолго до меня воду подавали дополнительно холодную не хватало охлаждения
    3. вход и выход в одном баке ..

    так суть в том что по отдельности они работают с нормальным давлением

  8. #8
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Ну должна стоять градирня.
    Как покругу. Замеряй температуру на входе и выходе.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Ну должна стоять градирня.
    Так она тоже пыль собирает, и как следствие заиливается водяной контур конденсатора. Нужна механическая очистка и промывка. На АУ-45 в зимнее время вскрывали конденсаторы, в иные 20мм трубки даже проволока 6мм не лезла, приходилось приваренным сверлом ил с водяным камнем выбирать.
    Последний раз редактировалось юкон; 16.01.2019 в 17:20.

  10. #10
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Не, вопрос в другом. Если это водяной КД, то если это не прямоточное охлождение, оборотное, то в схеме должна быть градирня. Воду как охлаждать???

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    Здравствуйте. Я за механическую прочистку.Если у тебя если конденсатор забит химия тут не поможет. Раствор пойдёт по пути наименьшего сопротивления (по свободным трубка) а трубки которые забиты могу после химической промывки остаться забитыми. Химический раствор и средства защиты стоят определённых денег. Если конденсатор смонтирован правильно,его демонтировать не придётся,должно быть свободное пространство со стороны крышек конденсатора Открутите две боковые крышки по бокам конденсатора, увидите трубки и каналы в крышках. Посмотрите во всех трубках есть проход? Берёте трос стальной нужного диаметра,распушите конец троса и продёргивайте его. Остатки смойте водой. После прочистки,изготовьте новые прокладки для крышек и закройте крышки конденсатора. Проверьте реле протока (тоже его может забивать). Видел случаи когда трубы подходящие к конденсатору были забиты. Ты на месте тебе надо всё проверить. Если денег не жалко сделай две гильзы для термометров на вход и выход конденсатора, будешь видеть как вода нагревается проходя через конденсатор. Поставь манометр после насоса, сделай на нём отметку какое давление воды при чистом конденсаторе,если давление в системе будет повышаться,значит система забивается в каком то месте. У меня есть на обслуживании холодильная установка, на ней заказчик летом каждый месяц чистит конденсатор,вода с большим содержанием извести. Всё зависит от качества воды.

  12. #12

    По умолчанию

    сейчас пока делать нечего не могу идут испытания им пока по параметрам хватает одного компрессора ..как только появится окно то скорее всего начну с наименьшего проверю все краны там еще есть кран работающий от давления нагнетания ...может и он перестал открывать ...крышки есть ..уже думал как самый последний вариант буду вскрывать и чистить ...там не градирня а что то типа чиллера на этой же установке , и вот скорее всего из за забитости конденсатора происходит недостаточное охлаждение ( симптомы : уменьшился напор воды на выходе из системы ,повысилось давление воды ,повысилась температура воды )

  13. #13

    По умолчанию

    привет ...наконец то добрался до машины оказалось забит теплообменник на охлаждении воды AC -50X-40H ...пустили воду протоком помимо него. Один компрессор работает, но второй так же выключается по высокому давлению ....до этой машины никогда не обслуживал два спаренных компрессора и вопрос : может с самим компрессором что то не так ...хотя если включать только его, то он вроде нормально работает ...почему они не хотят работать вместе )

  14. #14
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Нужно для начала посмотреть тех. документацию о режимах работы данной установки.
    А так, можно долго годать.
    Вот например, как настроено РД нагнетания КМ который останавливается первым по аварии высокого давления.

  15. #15

    По умолчанию

    в документации нет данных о настройке РД ...срабатывает оно точно по тем показаниям что на нем выставлены при запуске проверено манометром ...если поднять давление на РД то все равно давление через какое то время вырастает и происходит выключение компрессора
    режим работы все просто включается 1 КМ через 120 секунд включается 2 КМ -набор температуры -выключение и все по кругу

  16. #16
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Ты не понял.
    Режим работы,хладагент, каиекие давления, принципиальную схему.

  17. #17

    По умолчанию

    qanesha, прочисти конденсатор, будешь накручивать РД, то загонишь компрессора в аварийный режим с далеко идущими последствиями вплоть до их разрушения и порчи продукции.

  18. #18

    По умолчанию

    накручивать РД себе дороже это понятно ...вопрос вроде бы решился сегодня гоняли до -30 оба КМ нормально давление нормально ....чистили целый день теплообменник кислотой на линии охлаждения воды ...грязи вытекло немерено и по сути как изначально и думал вопрос стоял в линии охлаждения только пока разобрались где именно

  19. #19

    По умолчанию

    в понедельник пустим на полную -60 посмотрим ...всем спасибо за ответы иногда просто поговорить и то наталкивает на нужные мысли ...поскольку у меня рядом на месте нет ни одного холодильщика )))

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    19.04.2010
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    У тебя сложная холодильная установка. Заключи договор с организацией пусть проведут полное обслуживание холодильной установки. Масло в компрессорах посмотри,сделай тест масла на кислотность. Компрессора выключались по аварийному давлению. Масло в компрессоре могло подгореть. Клапана в компрессоре могли сломаться. Сажа в масле забьёт масляную систему компрессора и линию возврата масла в компрессор (если она есть). Привозили компрессора в ремонт,в них солидол был а не масло. Не думай,что ты решил проблему летом она у тебя вылезет. Нужен специалист.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2014, 00:56
  2. смастерить воздухонагреватель водяной с вентилятором
    от Dimonmoz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.11.2013, 14:26
  3. Как почистить водяной контур чилеров York 18 куб.м.
    от dimor21 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 20:34
  4. Водяной шкаф-купе Helkama C 10G
    от КЕНт в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.11.2011, 14:46
  5. Кондецатор водяной
    от fik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:29