после замены контроллера не держит температуру. кто подскажет в чем может быть причина
после замены контроллера не держит температуру. кто подскажет в чем может быть причина
я не давно занимаюсь холодильным оборудованием
все что сделал это заменил контроллер
а настройки какие?
заданная -3
нижний -5
верхний +10
Дефференциал??
Девиренциал????
Алексей 83, Настрой - я помогу
Алексей 83,
Алексей 83, напиши на ящик; [email protected]
Алексей 83,
Я помогу)))))
[email protected]
Алексей 83, Марка контроллера???
Конденсатор почисти для начала
Социальные закладки