    если про батьку плохо неписать, то нет не отключат ,и даже не посадят.
    обмерзает маслянный ресивер,централь средний холод, всас -10 отключение компрессоров при -13.
    испарители не замерзли не один, все ставил на оттайку всеравно такая лажа, зато когда постои часа 3 и компрессоры становятся комнатной температуры все запускается и работает хорошо но на следующий день опять такое.
    машина новая всего пол года врядли кольца сноились, когда запускается после 3 часов стоянки когда компрессора комнатной температуры то масло не выплевывает.
    скорее всего я думаю что фреон заполняет компрессор вместе с маслом и драсилирует и компрессор все выплевывает.масло в ресивер маслянный долил.
    масло отделительная линия состоит из маслоотделителя и маслянного ресивера.
    все тэны работают.
    фреон 404а

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штопор Посмотреть сообщение
    масло отделительная линия состоит из масло отделителя и масляного ресивера.
    и все? а дифференциальный клапан( для понижения давления в ресивере), а ел.клапан с задержкой включения на линии подачи масла в ресивер, а траксоил или механический регулятор уровня масла в картере...

  3. #3

    По умолчанию

    штопор, проблема у тебя не в обмершем испарителе, не в ТРВ, не в компрессоре (пока). Проблема в обратном клапане между маслоотделителем и конденсатором. Если хочешь знать больше, опиши или скинь гидравлическую схему в личку.

  4. #4
    Мастер
    2 х Был на гусе
    Регистрация
    07.08.2010
    Сообщений
    2,263

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от штопор Посмотреть сообщение
    обмерзает маслянный ресивер
    Коль , я что то не пойму как может обмёрзнуть масляный ресивер , я думаю штопор имеет ввиду отделитель жидкости или я не прав.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    не пойму как может обмёрзнуть масляный ресивер
    Тоже не пойму

  6. #6

    По умолчанию

    я думаю может поплавок в маслоотделителе впринцепе все перепробовал
    вот фото.

  7. #7

    По умолчанию

    ТРВ льет дурниной, температура нагнетающей линии какая, работают ли вентиляторы испарителей

Похожие темы

  1. масло sp-10
    от снегирь в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 17:33
  2. Свист в масляном ресивере
    от Leonid_102 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 17:52
  3. Масло для С-КО 160
    от fredi5 в разделе Атлант
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.10.2014, 21:49
  4. Масло BSE-170.
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 18:41
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:20

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •