Добрый день! При проектирование холодильной установки, испаритель должен быть больше по холодопроизводительности чем централь? Если да, то почему?
Добрый день! При проектирование холодильной установки, испаритель должен быть больше по холодопроизводительности чем централь? Если да, то почему?
mihail97, Перевел и сравнил, испаритель 52 квт получился, а компрессор выдает 55квт, это нормально?
Всегда считал, холодопроизводительность воздухоохладителя должна быть хотя бы на 5% больше, чем холодопроизводительность компрессора. Конечно приведенных значений в рабочем режиме.
Просто dT испарителя немного увеличиться и и в новом режиме испаритель будет иметь большую холодопроизводительность. Лучше, чтоб запас был у испарителя.
Иногда и больше приходиться брать, надо учитывать указанная производительность в каталогах обычно даётся для сухого и чистого испарителя и производитель всегда старается в лучшем свете выставить свою продукцию.
Потому что есть т.н. стандартная производительность, определяемая при стандартных условиях, а есть рабочая. Обычно принимают коэффициент потерь равным от 5 до 10 процентов. Просто примите это как данность. А если охота заморочиться, то Курылев-Герасимов в помощь..Или Польманн. ))
Вопрос звучал, почему холодопрозводительность испарителя должна быть больше холодопроизводительности компрессора при подборе оборудования?
Или Вы хотите сказать что у компрессоров все производители показывают холодопроизводительность при рабочих условия?
По книгам, можем еще добавить Явнеля, Быкова или Брайдерт, но там не где не берут испаритель на 5-10% больше компрессоров.
Artem93, спорить не буду, давно учился..)) Завтра, если не забуду, занырну опять в пучину знаний, вспомню молодость.. А сегодня просто лень. ))