Сообщение от
Egiv
Все очень просто.
Смонтировано, отваккумировано и заправлено все было по мануалу.
Звуков ни каких не было, автоматика не сработала, почему-то. После включения проработало мин 40. На «всасе» давление полетело к 0, побежал рубить питание- пока бежал коротыш, вырубило все здание. Сгорел пускатель на одном из компрессоров.
Поменял пускатель, руками начал запускать- оба компрессора торобанят.
Итог сгорели.
А трв были в поставке на 60 кВт, а контур у меня 30.
Как то так.
Были экспертизы, есть акт что смонтировано все правильно ( от представителей поставщика). Вердикт Данфос что компрессора сгорели вследствие гидроудара.
Вот как доказать что я не баран(((