Panasonic.jpg
У меня все открывается. У вас не открывается, значит делаете что то не так.
Panasonic.jpg
У меня все открывается. У вас не открывается, значит делаете что то не так.
Вот схема контроля работоспособности вентилятора наружки.
Компрессор, кстати, отключается не через 30, а через 50 секунд. Проверьте.
Черным уходит влево сигнал на микропроцессор.
И, у меня, кажется, (давно это было) ток был больше 0,5 А.панасоник.jpg
Проблема решена!!! Отпаяли диод, который стоит в цепи после токового транса, т.е. разорвали цепь контроля Карлсона, идущую на МК. На МК это 58-я нога, которая и контролирует Карлсона. Подали +5В, с 64-ой ноги МК на ногу 58 и вуаля!!! Простая перемычка решала этот долгий гимор. Всем спасибо, кто пытался помочь мне с этой проблемой и особенно моему корешу электронику!!!
Да, спасибо! Я эту поправку уже давно выяснил, просто не стал здесь уточнять, поскольку решение этой проблемы было чисто схемотехнической задачей...работа 50 сек, потом 3 мин стоянка и так 3 цикла и окончательная остановка компрессора и карлсона. Это однозначно указывало на ошибку в цепи контроля Карлсона по отсутствию или превышение тока Карлсона. Подали +5В на МК и дали то что он хотел. Теперь делай в наружкой че хош...можно и РДК теперь ставить без проблем... Жаль, что разработчики ранасоник, так перестарались с защитами и вытащили мой мозг)))
Столкнулся с такой же проблемой..
Возможно кто то знает заводские параметры транса CT1 (напряжения/коэфф трансформации/токи/витки) ? или модель аналога с подходящими параметрами?
Пришла ко мне голая плата, без бокса. Токовый трансформатор уже пытались перемотать.
Намотано половина окна вторички. Сколько было витков неизвестно.
Был бы кондиционер под рукой, то поэкспериментировал с ТМС, их несколько разновидностей, например:
Трансформатор междукаскадный строчный ТМС-21 (ЖВ4.794.114 ТУ)
Применялся в полупроводниковых предвыходных каскадах строчной развёртки телевизоров цветного изображения 2-4УСЦТ.
Первичная обмотка (выводы 1 - 2) выполнена проводом ПЭВТЛ-2-0,14.
Имеет 1400 витков.
Сопротивление обмотки постоянному току 90 Ом.
Индуктивность обмотки ~ 48 мГн.
Вторичная обмотка (выводы 3 - 4) выполнена проводом ПЭВТЛ-2-0,45.
Имеет 65 витков.
Сопротивление обмотки постоянному току 0,35 Ом.
Габаритные размеры: диаметр - 20 мм., высота над плоскостью монтажа - 35 мм.
За ссылку я получил предупреждение, запрещено.
Схема защиты по минимальному току вентилятора защищает компрессор от перегрева.
Когда клинит вентилятор, у вентилятора обрывается тепловуха внутри.
Обрыв тока вентилятора регистрирует токовый трансформатор в его цепи.
Проц останавливает компрессор, до срабатывания его тепловушки.
Защиту от случайной козы в цепи вентилятора внешнего блока выполнит предохранитель 2А ,
т.е. заклиненный подшипник вентилятора будет обнаружен позже,
когда без охлаждения конденсатора сработает тепловуха компрессора и
прекратится охлаждение помещения.
в моем случае:
первичка r = 0.1 ом
перемотаная вторичка (половина окна, провод намотан вдвойную) r = 9.5 ом.
Вангую.
После исключения защиты на токовом трансформаторе заклиненный подшипник вентилятора
не будет обнаружен процессором.
Без охлаждения конденсатора сработает тепловуха компрессора и прекратится охлаждение помещения.
Тепловуха компрессора восстановит контакт через 1-2 часа, снова компрессор перегреется - отключится.
Цикл будет повторяться бесконечно, до обрыва тепловухи или клина компрессора от загустевшего, перегретого масла.
Тепловуха компрессора имеет ограниченный ресурс - около 100 срабатываний.
т.е. около 300 часов бесконтрольной работы компрессора в режиме аномального перегрева.
В реале:
Плата управления - А741388
На силовом трансформаторе бирка:
А40366
Е0023
На процессоре гравировка:
d780022gc5060013ep002
datasheet на аналогичный проц:
UPD780022AGK-XXX-9ET
https://html.alldatasheet.com/html-p...K-XXX-9ET.html
Перемкнуть 64 и 58 выводы нет оснований.
Лучше такой вариант - логическая "1" на 30 вывод проца.
Эксперимент.
Зашунтированый D3 резистором 10 КОм дал напряжение на 30 выв. U=+4.1V
Этого достаточно, чтобы проц подумал, что вентилятор наружки живой.
Поставленная задача выполнена.
Но тут появилась еще одна идея - удвоитель на диодах и конденсаторах.
http://forum.cxem.net/index.php?/top...2%D0%B5%D0%B9/
http://sam0delka.ru/topic/7774/
В этом случае штатная схема работает при меньшем количестве витков вторичной обмотки токомерного трансформатора.
Недостаток - нужен доступ к кондиционеру пару раз, чтобы подобрать номинал конденсаторов удвоителя.
6n139 - оптопара с усилителем.
http://catalog.gaw.ru/index.php?id=1...mponent_detail
Оптопара PS2505 или слаботочное реле с обмоткой на AC в параллель штатной твердотелке, тоже отследит обрыв вентилятора.
http://www.cel.com/pdf/datasheets/ps2505.pdf
Аналогичная ситуация: подключение слаботочного подогрева картера компрессора
в параллель контактору, включающему компрессор.
Т.е. для контроля обрыва вентилятора наружки штатный токовый трансформатор не нужен.
Если бы кто-то из вас знал полное назначение данной цепи контроля тока то не рукоблудили бы в схеме, а восстанавливали все до заводского состояния. Вы думаете идиоты проектировали данный кондиционер?!
Не мешай человеку общаться самому с собой.
Социальные закладки