всем привет ! на шкафе POLAIR вышел из строя контроллер EVCO EVK201N7, заменили на еливелл 974lLX при оттайки он не показывает DEF, а идет набор температуры на дисплее, тэны греет он показывает ..
всем привет ! на шкафе POLAIR вышел из строя контроллер EVCO EVK201N7, заменили на еливелл 974lLX при оттайки он не показывает DEF, а идет набор температуры на дисплее, тэны греет он показывает ..
ну а что смущает ? в эливеле есть параметр который отвечает за отображение дисплея во время оттайки DDL
параметр находиться в папке dis. выставь двойку и будет писать DEF
Или 0, тогда будет на дисплее отображаться температура в объёме на начало оттайки. Я так чаще ставил,что бы озабоченные продаваны не звонили лишний раз.
шкаф из оттайки не выходит на дисплее 70 гр. установки сделал DIT через 2 часа , DET 25 мин,
Подсоединён ли датчик испарителя? Место на крепления его на испарителе? Задан ли параметр dSt - температура окончания оттайки? А может и реле оттайки залипло. Проверь.
Пройдись по всему меню оттайки 2018-09-09_20-51-27.png 3 параметра не уместились в скрин.
оба датчика на своих местах, ,один в ребрах испарителя другой в обьеме, DST установил 10 градусов и 5 градусов, но при ручной разморозки настройки работают
В ручном режиме? Вручную включаешь оттайку,а из оттайки сам процессор выходит? Или приходится снимать питание с процессора? Если так,то похоже реле оттайки залипает.
Ref58, жму ручную оттайку, предварительно DETставлю минут 5 на контроллере, DST 10гр. Все норм ! потом ставлю оттайку через 3 часа , по 20 мин,, звонят , что жарко в шкафу
Может у них периодически питание пропадает и оттайка переносится /если не стоит параметр включения оттайки с началом работы прибора/ оттайки практически нет,нарастает шуба вот и холода нет. Жара в объёме. Но что бы до 70 рг- это нонсенс в подобной ситуации. Градусы заданы по Цельсию? Может уставка по Фаренгейту?
идет оттайка на дисплее показывает 10,20 ,40, 50, 70 .гр
а что в это время показывает PB2? датчики местами не поменяли случайно?
мои "стандартные "параметры
DTY 0 электрическая
DIT 4 часа
det 30 мин
dst 12 градусов
dt 2 минуты время дренажа
fdt 4-5 минут время через которое включится вентилятор после оттайки чтоб кипяток не сдувал в обьем и компрессору было полегче на запуске после оттайки
смотри инструкцию внимательно http://belcool.org/skachat/instruktsii/eliwell скачай и почитай!
У меня смешнее было: стоял контроллер типа EVCO старой версии. И не могу я с оттайкой сладить! Поставил ультиматум - ставим Эливелл! Согласились. И тут параметр РВ2 показал, что датчик испарителя не соответствует по номиналу с датчиком в камере!!! Допросил: да, контроллер перед этим чудил, приезжали городские, после этого периодически его глючит... Пришлось переделывать))))