Показано с 1 по 20 из 23

Тема: Недостаточно фреона в испарителе Aerotek AM-42CME4/1-2 / AM-42CM4/1-2

Древовидный режим

  1. #3

    По умолчанию

    ...а на "тепло" что творится? И уж если речь зашла о не соответствии диаметров, то и длину трассы необходимо указывать...
    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Там где аномальное охлаждение трубы, там и ищи.
    ...это да, только непонятно, почему датчик на всасывании не "запретил" работу компрессора...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 22.07.2018 в 22:52.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.07.2019, 21:10
  2. Киа соренто,недостаточно холодит?
    от m.Maklay в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 04:48
  3. Подскажите почему недостаточно холодит кондей?!
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 20:21
  4. фанкойл aerotek aka-1200
    от nik070383 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 23:05
  5. AEROTEK
    от admadcat63 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 08:40