Контур подогрева дверного проёма сгнил (давление в нём падает на глазах). Откинул контур. За сутки в системе давление снизилось. Никогда в этих испарителях утечек небыло... Случай, для меня, интересный. Всё сфоткаю и покажу.
Контур подогрева дверного проёма сгнил (давление в нём падает на глазах). Откинул контур. За сутки в системе давление снизилось. Никогда в этих испарителях утечек небыло... Случай, для меня, интересный. Всё сфоткаю и покажу.
Последний раз редактировалось muravei77; 13.07.2018 в 09:36.
Видели жёлтый, я в первый раз.IMG_6043.jpg
Та, как понимать... Как есть. Было при выключенном 2,3 атм. А стало 1. Ну так сжаться не могло от понижения т-ры. Ща надавил воздухом 6. час жду - на месте. Подожду ещё. Мож "черную кошку" ищу?..
Стопыч, ты не написал марку копрессора, а это важно: у КВшек, например, давление за счет поглощения маслом может упасть на 4 очка!
В общем виде после простоя сутки, дай компрессору полчаса поработать, чтобы прогреться, и расшевелить масло. Потом останови, и через 20 минут делай выводы...
Не удивляйся, если давление вырастет более того, с которого начинал)))
barkas, 2,3 фреона. А воздухом 6 атм надавил. Никуда оно не ушло! Работает с откинутым контуром подогрева. Оттайку отследил - работает. Но не отключается по набору холода. подвешу термометр в камеру. Терморегулятор стоял к57. До меня морозильную часть только заправляли, не устранив ничего. Какой терморегулятор должен быть? Термобаллон прикреплён под пластиковой шайбой на задней стенке МК. Мож должен быть ТАМ135?
Терморегулятор к57 L2829. меряет воздух в морозильной камере. Мож к испарителю прикрутить?
Это уже завтра... Сегодня не дали доделать. Терморегулятор правильный установлен, мож его кто ранее воткнул не тот?
Проверь его на компрессию - они часто попадаются либо качают мало например 9 бар, либо качает нормально, но при выключении давление постепенно падает. 25 бар накачай и останови - проверь на перепуск клапанов.
Термостат к 57 если старый, то крутани винт дифференциала на 1 оборот по часовой стрелке. С ними что то происходит от времени и на "1" делении могут отключатся -26 и ниже.
Естевственно прежде чем крутить нужно отследить температуру в морозильной камере. -19 набрал, если не отключается на 1 делении, то крутишь постепенно винт до отключения.
Утечек в 102м не встречал, засоры КТ да, частая проблема, но там она без проблем меняется.
Социальные закладки