Cплит Toshiba RAS-3M26GAV-E1 мигают лампочки FILTER и OPERATION , на пульт не реагирует. Подскажите ошибку.Обьект далеко ,хотелось бы ехать подготовленным.
Cплит Toshiba RAS-3M26GAV-E1 мигают лампочки FILTER и OPERATION , на пульт не реагирует. Подскажите ошибку.Обьект далеко ,хотелось бы ехать подготовленным.
Писец до чего народ ленивый стал...
Мануал есть в свободном доступе.
Для диагностики там есть код и подкод ошибки.
Если я Вам скажу, что это Protective circuit operation for outdoor P.C. board точно легче станет?
... На пульте есть маленькая кнопка чек (chek) жмем на нее, , чтобы высветились два 0 0, далее стрелками Таймера прокручиваем коды до тех пор пока раздастся звуковой сигнал и индикаторы замигают быстрее - смотрите на дисплей пульта - это и будет ошибка ... 00-0C ошибка датчика температуры внутреннего воздуха или плата внутреннего блока
00-0d ошибка датчика температуры радиатора или платы управления
00-11 неисправна плата или двигатель вентилятора
00-12 необходима замена платы управления
01-04 сгорели предохранители на плате,неправильное межблочное соединение,сгорела плата
01-05 ошибка инверторной платы
02-14 перегрузка по току инвертера
02-16 замыкание между обмотками компрессора
02-17 ошибка датчика тока
02-18 ошибкадатчиков температуры, платы P.C.
02-19 ошибка температурного датчика TD, плаы P.C.
02-1A ошибка вентилятора внешнего блока-перегрузка по току, заблокирован, сгорел двигатель или плата.
02-1b датчик температуры конденсера неисправен или плата
02-1C компрессор не запустился в течение 20 секунд
03-07 недостаток хладагента,ошибка инверторной платы
03-1d неисправен компрессор
03-1E ошибка датчика всасывающей трубки TD, недостаточно хладагента
03-1F не работает компрессор-из-за напряжения питания, перегрузки холодильного контура
03-08 неисправность четырёхходового клапана
Социальные закладки