Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Установка воздушного клапана (жалюзи) на низкотемпературный ВОП

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию

    Elektrofil, у меня была похожая проблема с камерой для хранения мороженого, но конденсат собирался перед воздухоохладителем плюс ещё и вентиляторы прихватывало после оттайки

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.08.2018
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от guraugen72 Посмотреть сообщение
    Elektrofil, у меня была похожая проблема с камерой для хранения мороженого, но конденсат собирался перед воздухоохладителем плюс ещё и вентиляторы прихватывало после оттайки
    С это проблемой боролись с помощью настроек, время стекания, Макс длительность 30 мин, темп конца оттайки 22, частота 4-5 часов, если прихватывает винты, то ПЭН на диффузоры и вместе с оттайки, датчик оттайки на верхнем Калаче Вора, обязательно заизолирован.