грубо до 5 квт на обычных осевичках? лювешный сайт дает каталог только более профессиональных конденсаторов, а другой найти не могу
грубо до 5 квт на обычных осевичках? лювешный сайт дает каталог только более профессиональных конденсаторов, а другой найти не могу
...вот это вот, сверху,-это что? Какие профессиональные конденсаторы? Какие "лювешные туфтологи? Это бамбарбия киргуду , или я основательно отстал от авангарда холодильной терминологии...
немного не то. пытаюсь выяснить мощность.Обычный с оцинковки, 2 вентилятора вроде на 250мм, и 3 ряда трубы. думаю в районе 3квт должна быть или около того. а может и нет
WhatsApp Image 2018-06-24 at 16.50.00.jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 16.50.22.jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 16.50.37.jpeg
наши делают кстати
И причём здесь Lu-ve, ставил подобный, назывался 3R550, мощность 4.74 кВт (правда не нашёл при каком режиме), 3 ряда, 2 вентилятора 25 Вт, крыльчатка 254 мм.
ну на нем наклейки люве
а то что вы ставили это вот каталог компании CWC конденсаторы россия.pdf
у меня на 2х метровой 5 вроде или даже 6. но не 4 это точно.
видно плохо но минимум 5 рядов кондесатора сест- люве
WhatsApp Image 2018-06-24 at 23.04.57.jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 23.04.57 (1).jpegWhatsApp Image 2018-06-24 at 23.04.56.jpeg
завтра буду посчитаю ряды
WhatsApp Image 2018-06-24 at 23.11.57.jpeg
компрессор caj4519z 1.5 электрической и 2.8 по паспорту холода. больше 4х квт кондер этот 5тирядный(6) должен выдавать
но вопрос остается открытым
5 рядов на горке 2 метра. 800 ватт ряд получается +/- ?
А Garcia Camara не пролезет?
http://www.garciacamara.com/img/productos/00001_en.pdf
Ты, что по компрессору хочешь определить мощность конденсатора?
Вот тебе для примера, пост 10, конденсатор от старых горок бренфорд, 720*310*165мм. Сейчас ставят 3-х рядный 600*300*140мм, фото внизу. Компрессор везде 4519, производитель конденсаторов сэст лювэ.
Ты скажи уж, куда планируешь ставить свой 3-х рядный.
одна и таже контора получается