дифузора нет - вот тебе и обмерзание до компрессора
дифузора нет - вот тебе и обмерзание до компрессора
Диффузор я утром открутил, он целый и прикручен был нормально
может когда-то этот шкаф при ремонте сделали плюсовым? вот тебе и среднетемпературный компрессор, соответственно и капиляр укоротили при этом
asofonov, ты толком напиши какая температура кипения , если (-30*C) , то похоже родной был типа NE2134E Aspera,
и сдаётся мне frezenok прав.
Температура кипения - 30, в таком случае для того чтоб сделать его низкотемпературным необходимо менять компрессор и каппилярку?
Компрессор менять надо , а капилярку нарастить можно , вопрос на сколько наращивать, и ещё на этих конденсаторах иногда простой продувки бывает недостаточно , протяжка воздуха через кондер нормальная? попробуй пока на этом компрессоре с промывкой конденсатора, что бы с капиляркой до конца определиться.
Попробую, но теперь только в четверг... С праздником всех=)
Сегодня промыл конденсатор, запустил. По ощущениям протяжка больше стала.. Погонял компрессор полтора часа, всё это время он становился горячее и горячее. Температура кипения -30, всасывающая трубка обмерзла не до конца, 15 см до компрессора. Температура в камере -8.
asofonov, по компрессору, сегодня заехал посмотрел подобный полаир ШХ 1,4 тока с двумя дверьми ,там стоит T 2155 GK на R-404a , делай выводы.
Спасибо, а каппилярку как я понимаю можно будет не наращивать?
Капиллярка скорее всего родная ибо не было бы нагрева компрессора , а компрессор если среднетемпературный(что скорее всего) то не потянет
Посмотрел фото вот на первом: воздухоохладитель без пластикового поддона и вентилятор просто дует в потолок ,а не в испаритель так и есть ? Вообще опытная фабрика Полюс ещё тот производитель.На однодверных шкафах Атлант 200 стоит.А этотшкаф может быть+5 -5.
Вьюга4, Прав- компрессор около 400 вт. при -15 .бразилец.Ему место на среднетемпературном однодверном ,а не на такой дрыне.
coolerman65, поддон есть, в момент съёмки просто был откручен.
Всем спасибо, буду менять компрессор
У меня была ещё одна причина. Один раз правда за практику. Внутрение стенки трубок конденсатора покрылись налётом из грязи (типа пасты) Скорее всего заправили неправильно или масло дало осадок. Уж очень похоже. Возможно конденсатор и капилярка не соответствует компрессору. Даже если и заводская капилярка. она может быть не той какая нужна. Завод ставит ту которую менеджеры посчитают выгодной. Хотя 400Ватт маловато на такой шкаф. По мощьности не вытянет, особенно летом.
Я только ночью сбрасывал фото, где в универсальном шкафу на полтора куба стоял SC21CL, это примерно 1050 ватт при минус 23,3, и 404а.