Сообщение от
sonor
Начну по порядку, нужно было подключить витрину для мороженого. Перед подключением всё помыл и вычистил, оказалось что вырезан ресивер!!! ну да ладно думаю ведь раньше работал, компрессор трёх фазный сначала не запускался, перекинул фазы машина заработала. Вышла на заданные -20. После поступила заявка мол морожко поплыло(в отсеке с морожком -5). после вскрытия оказалось что компрессор(всасывающая часть), трв и испаритель обмёрзли. После утепления(К-Flex) и выноса датчика температуры от вентилятора испарителя в рабочую зону и понижения температуры до -23, морозильник за 50 минут вышел на заданную температуру. Перегрев и переохлождение не измерял. Подскажите обмерзание компрессора и трв это нома для низкотемпературного холода или нужно что то срочно ремонтировать? Спасибо