Подобную проблему слабого испарителя с температурой кипения -3 у китайца и частые остановки из-за срабатывания защиты по обмерзанию внутреннего теплообменника как-то лечил так: вынимаем трубный датчик из испарителя и цепляем пластиковым хомутом к всасывающей трубе около внутрянки открыто. Таким образом температурный датчик частично обдувается окружающим воздухом и по моим замерам начинает показывать температуру на 5 градусов выше.Остановки прекращаются.Есть угроза обмерзания испарителя, но в моем случае не было.